上海大載機電有限公司2025-06-14
可能原因:①減壓閥濾網堵塞(清潔φ0.3mm小孔);②I/P轉換器故障(測試4mA對應0.2MPa);③膜片破損(拆檢有無裂紋)。氣源質量要求:**<-20℃,油含量<1ppm,顆粒<5μm。
本回答由 上海大載機電有限公司 提供
上海大載機電有限公司
聯系人: 姚英利
手 機: 18221569131