杭州卓勝電氣有限公司2024-10-24
空投變壓器時產生的勵磁電流稱作勵磁涌流。勵磁涌流的大小與變壓器的結構、合閘角、容量、合閘前剩磁等因素有關。測量表明:空投變壓器時由于鐵芯飽和勵磁涌流很大,通常為額定電流的2~6倍,很大可達8倍以上。由于勵磁涌流只在充電側流入變壓器,因此會在差動回路中產生很大的差流,導致差動保護誤動作。
勵磁涌流具有以下特點:a、涌流數值很大,含有明顯的非周期分量;b、波形呈尖頂狀,且是間斷的;c、含有明顯的高次諧波分量,尤其二次諧波分量很為明顯;d、勵磁涌流是衰減的。
根據勵磁涌流的以上特點,為防止勵磁涌流造成變壓器差動保護誤動,工程中利用:二次諧波含量高、波形不對稱、波形間斷角大這三種原理來實現差動保護的閉鎖。