上海海霸藍鯊建筑修繕有限公司2024-09-13
1.沿后澆帶間隔 1~1. 5m 鉆孔,高壓灌注海霸藍鯊藍金剛001+425水泥漿灌漿和海霸藍鯊特種抗壓藍柔克尼007灌漿料,水泥漿主要用于封堵縫隙較大滲漏點,用于在特種抗壓藍柔克尼007灌漿灌注水泥漿后對細小滲漏或點滲進行封堵。?
缺點:由于地下室埋地較深,基坑底為砂土地質,小區臨河涌,地下水位較高,后澆帶鉆孔可能會出現大量滲水等突發情況,
現大量滲水等突發情況, 若涌水失控,會產生災難性后果。且堵漏過程是在有水環境下進行,操作難度較大,治理效果會受到影響。
優點:對外部影響小,過程不降水,不會引起地基的沉降。
2.鉆孔插管引流
采用 φ5 0 加長頭水鉆鉆機在既定的后澆帶位置(一般選擇在滲水量大處,且避開后澆帶止水鋼板位置)進行鉆孔,貫穿后立即插入 40 管,插管不要不能觸碰基底,根據實際情況一般貫穿板底為宜。插管到位后清理好周邊底板基面,立即采用海霸藍鯊速凝水不漏封堵插管周邊空隙。插管固定好后加設彎頭和水龍帶,將水引流至圍堰外。由于集水井的排水量有限,需將各灌漿孔涌水用水龍帶引至不同集水井,以調配滲流量。
3.注漿封堵
將修補區域鉆孔位進行編號,依次進行高壓注漿,注漿采用海霸藍鯊藍金剛001+425水泥注漿,注漿過程中密切關注水泥漿池內漿料變化,如漿料保持 1分鐘無變化則將注漿管抽出轉移至下一注漿孔,并立即用 PCV 堵頭封堵管口。
4.二次注漿封堵
在注漿封堵后板底空隙未填充密實,在后澆帶施工縫沿線還存在細小滲漏,則沿后澆帶施工縫鉆眼埋設注漿嘴,采用丙烯酸酯樹脂進行高壓注漿封堵。
5.觀察、鋸管
治理區段內滲漏處理完畢,采用海綿將治理區域內的地面積水汲干,觀察 7 天,若無滲漏現象則將凸出結構板面的套管及注漿嘴割除。
6.后澆帶補強處理
該工程底板設計厚度為550mm,而鉆孔實測厚度為350mm,這是引起滲漏癥結所在,判斷后澆帶澆筑砼前未清理未排水,因此后澆帶需要補強處理,以防雨季來臨,地下水位升高導致水壓增大,底板受浮力變形而重新開裂滲水。
本回答由 上海海霸藍鯊建筑修繕有限公司 提供
上海海霸藍鯊建筑修繕有限公司
聯系人: 閆經理
手 機: 17701718872
網 址: https://www.blueshark-br.com