上海大載機電有限公司2025-04-22
磁懸浮系統集成要點:
閥體需做消磁處理(剩磁<0.5mT)
控制周期與壓縮機同步(通常10ms)
需補償磁場對位置傳感器的影響
建議采用光纖信號傳輸
振動需<0.5mm/s(RMS值)
本回答由 上海大載機電有限公司 提供