模塊不均流時,均流線連接需注意多方面。首先,確保均流線的規格符合要求,線徑要足夠粗以減少線路電阻,避免因電阻過大影響均流效果,一般建議使用不小于1.5mm2的屏蔽線。連接時,保證均流線連接牢固,各接口處接觸良好,避免松動、氧化,可采用焊接或質量端子壓接方式。均流線的長度應盡量一致,長度差異過大會導致線路阻抗不同,造成均流偏差,若因布局原因無法保證長度一致,可通過增加補償電阻的方式調整線路阻抗平衡。均流線應采用屏蔽線,并做好屏蔽層接地,防止外界電磁干擾影響均流信號傳輸,接地電阻要小于規定值(如4Ω)。連接過程中,檢查均流線是否與強電線路平行敷設,若平行需保持一定距離(如大于30cm),防止強電干擾均流信號。另外,連接完成后,使用萬用表測量均流線的通斷和電阻值,確保線路無斷路、短路情況,且電阻值在正常范圍內。?