上海大載機電有限公司2025-06-12
新裝過濾器仍冰堵可能因為：①過濾器未***(存放>6個月需120℃烘烤2小時);②系統水分含量>500ppm(需連續更換2-3次過濾器);③抽真空不徹底(真空度應<500μm并保持30分鐘)。建議使用電子鹵素檢漏儀確認無微量泄漏。