上海笙電電力科技有限公司2025-02-21
廢水系統二次配管壓力測試重點頗多。測試前確保管道系統安裝完整,接口密封、閥門狀態正確。注水時要用相對潔凈的水(如經過初步沉淀過濾的水)緩慢注入,排空氣體,防止氣穴影響測試準確性。升壓過程要平穩,速率控制在每分鐘0.2-0.4MPa,避免沖擊壓力損壞管道。壓力升至試驗壓力(通常為工作壓力的1.2-1.5倍)后,穩壓至少20分鐘,重點觀察管道連接處、轉彎處、閥門部位有無滲漏、變形,這些部位受力復雜,是泄漏高發區。同時關注壓力降,若壓降過快、過大,可能存在未發現的泄漏點,需排查修復,直至壓力降在允許范圍,確保管道承壓及密封性能達標。我們笙電電力科技具有完善的組織架構、專業的技術團隊及強大的項目執行能力,竭誠為廣大客戶提供周到的設備安裝服務!