上海大載機電有限公司2025-05-13
化霜恢復優化:
1)參數調整:
初始過熱度降低1-2℃
MOP設定值提高10%
2)系統配合:
風機延遲啟動(3-5分鐘)
熱氣旁通輔助
3)實測指標:
溫度恢復時間<15分鐘(-40℃→-18℃)
能耗降低8-10%
本回答由 上海大載機電有限公司 提供
上海大載機電有限公司
聯系人: 姚英利
手 機: 18221569131