上海廣順建設工程有限公司2025-04-22
答:若地下室按二級防水設計( 一道防線),而實際處于高地下水位區,易因單點破損導致整體滲漏。上海廣順對一級防水項目采用 “卷材 + 涂料” 兩道防線,如某地下車庫增設 2mm 厚聚氨酯涂料 + 4mm 自粘卷材,滲漏率從行業平均 3.2% 降至 0.5%。
問 2:屋面排水口數量不足如何引發滲漏?答:規范要求屋面每 50㎡設 1 個地漏,不足時雨水滯留會加速防水層老化。上海廣順在某商業屋面改造中,按每 30㎡增設立體排水口,并優化坡度至 3%,暴雨時排水效率提升 2 倍,杜絕積水隱患。
本回答由 上海廣順建設工程有限公司 提供
上海廣順建設工程有限公司
聯系人: 鞠愛鳳
手 機: 13701715755
網 址: https://www.guangshunrepair.com/