上海大載機電有限公司2025-07-08
分子篩失效主要表現為:1)系統出現周期性冰堵現象,尤其在膨脹閥處結霜異常;2)過濾器兩端溫差明顯增大(正常應小于1℃);3)系統酸度檢測值升高;4)制冷劑流動噪聲增大。建議每2-3年或系統大修時更換干燥過濾器,含水量超標(超過50ppm)時必須立即更換。
本回答由 上海大載機電有限公司 提供
上海大載機電有限公司
聯系人: 姚英利
手 機: 18221569131