上海大載機電有限公司2024-11-02
軟起動器在電機控制領域發揮著重要作用,它能夠有效控制電機電壓,并對電機電流進行監控,提供過載和過流保護。然而,其主回路器件可控硅自身沒有自關斷能力,這意味著在短路情況發生時,無法單純依靠電子線路快速響應關斷來實現短路保護。所以,為軟起動器輸入側配備快速熔斷器(快熔)進行短路保護是非常必要的。
在選擇軟起動器輸入側快熔時,首先要考慮的是電壓參數。手冊中一般要求快熔的額定電壓應不低于 380VAC。這是因為在正常的工業三相電應用場景中,380V 是常見的線電壓標準。如果快熔的額定電壓低于這個值,當系統出現電壓波動或者瞬間過電壓情況時,快熔可能無法正常工作,甚至可能會提前熔斷,影響軟起動器和電機的正常運行。例如,在一些電網質量不太穩定的工廠環境中,電壓波動可能較為頻繁,只有選擇額定電壓足夠高的快熔,才能確保在正常的工作電壓以及可能出現的電壓峰值情況下都能可靠地工作。
其次,快熔的電流選型也至關重要。在選擇電流參數時,可以參照保險絲的額定電流,或者按照 1.7 倍 - 2 倍軟啟動器的額定電流來確定。這是因為在軟起動過程中,電機的啟動電流會在一定時間內超過正常運行電流。如果快熔的額定電流選擇過小,可能會在電機正常啟動時就熔斷,導致設備無法正常啟動。例如,對于一個額定電流為 100A 的軟起動器,若快熔按照 1.5 倍額定電流(150A)選擇,在電機啟動瞬間,由于啟動電流可能達到軟起動器額定電流的數倍,快熔就可能因為無法承受而熔斷。而按照 1.7 倍 - 2 倍軟啟動器額定電流選擇快熔,能夠在電機啟動電流較大的情況下保證快熔不會誤動作,同時又能在短路等故障情況下及時熔斷,發揮其短路保護的功能,保障軟起動器和電機的安全。
總之,正確選擇軟起動器輸入側快熔,要嚴格參照手冊說明,確保電壓和電流參數符合要求,這樣才能為軟起動器提供可靠的短路保護,保證整個電機控制系統的穩定運行。
本回答由 上海大載機電有限公司 提供
上海大載機電有限公司
聯系人: 姚英利
手 機: 18221569131