廣東華業建設集團有限公司創建于2005年,是一家專業集:設計研發、生產制造、施工調試專業工程公司。匠心筑造,專業服務。以下是關于千級無塵車間(ISO 8級/Class 1000)裝修標準的詳細解答,結合國際標準(ISO 14644-1)和行業實踐,分要點說明:
一、空氣潔凈度標準
顆粒物限值
每立方米空氣中≥0.5μm的顆粒數≤10,000個(對應ISO 7級)。
溫濕度控制:溫度通常20-24℃,濕度45%-65%(根據行業需求調整)。
換氣次數
每小時換氣15-25次,確保氣流均勻且無死角。
二、裝修材料要求
墻面與天花板
材料:防靜電彩鋼板、不銹鋼板或環氧樹脂涂層,表面光滑、無縫隙、耐腐蝕。
陰陽角需圓弧處理(R≥50mm),避免積塵。
地面
環氧自流平或PVC地板,耐磨、防靜電、易清潔。
地面平整度要求≤2mm/2m,接縫處密封處理。
門窗
密閉型設計(如雙層玻璃窗),門框帶密封條,建議采用氣密門。
三、空調與通風系統
FFU(風機過濾單元)
高效過濾器(HEPA)效率≥99.97%(對0.3μm顆粒)。
氣流組織:垂直層流或混合流,風速0.35-0.45m/s。
風管與壓差控制
風管采用不銹鋼或鍍鋅鋼板,內壁光滑無塵。
車間與外界壓差≥10Pa,不同潔凈區壓差梯度≥5Pa。