廣東粵銅電力母線槽有限公司2025-02-15
水平度調整:在安裝前,使用水平儀測量安裝墻面或天花板的基準水平點。對于較長的橋架,每隔一定距離(如 2-3 米)設置一個基準點,拉設鋼絲線作為水平參照線。安裝過程中,通過調整橋架的支架高度,使用墊片增減來微調,利用水平儀反復測量橋架托盤,確保其偏差控制在允許范圍內,一般每米水平偏差不超過 2mm,全長不超過 20mm。
垂直度調整:利用線墜確定垂直基準線,從橋架起始端的頂部向下懸掛線墜,將橋架的側邊與線墜進行比對。對于垂直安裝的橋架,每隔一定高度(如 2 米)設置一個固定支架,通過調整支架與墻面的連接角度,使橋架垂直。使用直角尺輔助測量,確保橋架與墻面或地面的垂直度偏差每米不超過 3mm,全長不超過 10mm。
本回答由 廣東粵銅電力母線槽有限公司 提供