上海大載機電有限公司2025-05-14
:能效優化方案:
1)過熱度控制在4-6℃(較標準放寬1-2℃)
2)與變頻壓縮機聯動(延遲<100ms)
3)冷凍水溫度重置(提升2-3℃)
4)實測可節能8-12%,同時延長閥門壽命