上海大載機電有限公司2025-04-17
電氣檢查:
測量線圈電阻(正常值50±5Ω,偏差>10%需更換)。檢測控制器輸出脈沖(200~1000Hz)。
機械檢查:
手動旋轉閥桿確認無卡滯(卡滯需清潔或更換)。檢查閥體密封性(年冷媒泄漏量<5g)。
系統校準:
過熱度校準(使用丹佛斯AKM工具,誤差<±0.5℃)。
本回答由 上海大載機電有限公司 提供
上海大載機電有限公司
聯系人: 姚英利
手 機: 18221569131