杭州全纜電纜科技有限公司2024-09-18
為確保光纜的品質與通信信號的順暢傳輸,光纜鋪設前的單盤檢驗與精確配盤工作顯得尤為重要,此過程需嚴格遵循行業標準、設計藍圖及合同條款中的各項指標執行。
單盤檢驗環節,首要任務是對抵達現場的光纜及其配套連接器件進行核查:核對規格型號、清點數量無誤,同時細致進行外觀審視,利用專業設備檢測光電性能的參數,以此驗證所有材料是否完全符合設計或合同中的品質與數量要求。
進一步深入的光纜盤測工作細化如下:
1.光纜及配件的詳盡檢驗:不僅復核出廠測試記錄,還直觀檢查光纜的規格、數量及外觀完整性,確保無瑕疵。
2.施工準備工作的完善:根據施工性質精選施工工具、機械設備、測量儀表及運輸車輛,確保萬無一失。
3.技術管理的精細化籌備:深入研讀工程設計方案,掌握施工驗收標準,預先準備詳盡的技術資料表格,并策劃詳盡的施工質量保障策略。
4.現場光纜的嚴格測試:利用光時域反射儀(OTDR)等高精度儀器,精確測量光纖衰減常數與長度,并細致排查光纜全長的裂紋、非均勻性等潛在問題。在無OTDR條件下,可靈活采用光源與光功率計進行替代測試,確保測試結果與廠家數據相吻合。
5.銅導線電氣性能驗證:針對光纜內用于通信及遠程供電的銅導線,嚴格檢測其電氣指標,確保符合國家通信電纜標準。
6.光纜盤整理與標識:檢驗完成后,細致恢復光纜端頭的密封處理,重新包裝纜盤,并統一編號,清晰標注盤外端別與光纜實際長度,便于后續管理。
鑒于各廠家光纜標注長度的差異性,包括按光纖長度折算、纜上直接標記、內部數碼帶記錄等多種方式,甚至存在正負偏差的情況,因此在單盤檢驗中,對光纜長度的再次復核尤為關鍵。此舉旨在配盤,既保障光纜鋪設的安全性與效率,又有效避免材料浪費。值得注意的是,盡管廠家出廠前已進行質量檢測,但現場盤測作為施工前的重要一環,對于確認光纜完好無損、符合施工要求具有不可替代的意義。
本回答由 杭州全纜電纜科技有限公司 提供