上海大載機電有限公司2025-06-12
執行校準流程:①手動將閥體移至0%位置,調整零點電位器;②移至100%位置,調整量程電位器;③測試中間三點(25%、50%、75%)線性度(誤差>±1%需更換電位器)。校準需在0.5MPa氣源壓力下進行。