丹佛斯 TGE10 熱力膨脹閥的調節主要是對過熱度進行調節,以下為你詳細介紹其調節方法:
調節前的準備工作
工具準備:準備好合適的工具,如扳手、溫度計、壓力表等。溫度計要能夠準確測量蒸發器出口和回氣管的溫度,壓力表用于測量系統的壓力。
系統運行穩定:啟動制冷系統,讓其運行一段時間,使系統達到穩定的運行狀態。一般建議運行 15 - 30 分鐘,確保系統的壓力和溫度參數穩定。
確定初始過熱度
測量溫度和壓力:使用溫度計測量蒸發器出口的制冷劑溫度 \(T_1\) ,同時用壓力表測量蒸發器對應的壓力,并通過壓力 - 溫度對照表查出該壓力下制冷劑的飽和溫度 \(T_2\) 。
計算過熱度:過熱度 \(SH=T_1 - T_2\) 。記錄下當前的過熱度數值,作為后續調節的參考。
過熱度調節步驟
找到調節螺絲:丹佛斯 TGE10 熱力膨脹閥通常有一個調節螺絲,用于調節過熱度。這個螺絲一般位于膨脹閥的頂部或側面,可能有一個保護帽覆蓋,需要先取下保護帽。
判斷調節方向
過熱度偏大:如果測量得到的過熱度大于目標值(通常丹佛斯 TGE10 熱力膨脹閥合適的過熱度在 5℃ - 8℃之間),需要順時針旋轉調節螺絲,以減小過熱度。順時針旋轉螺絲會使彈簧壓力增加,閥門開度增大,從而增加制冷劑流量。
過熱度偏小:如果過熱度小于目標值,則逆時針旋轉調節螺絲,以增大過熱度。逆時針旋轉螺絲會使彈簧壓力減小,閥門開度減小,減少制冷劑流量。
逐步調節:每次調節的幅度不宜過大,一般建議每次旋轉調節螺絲 1/4 - 1/2 圈。調節后,等待系統運行 5 - 10 分鐘,讓系統重新達到穩定狀態。
重復測量和調節:再次測量蒸發器出口的溫度和壓力,計算過熱度。根據新的過熱度數值,判斷是否需要繼續調節。如果過熱度仍然偏離目標值,重復上述調節步驟,直到過熱度達到合適的范圍。
調節后的確認
系統性能觀察:調節完成后,觀察制冷系統的整體性能,包括制冷效果、壓縮機的運行電流、蒸發器和冷凝器的溫度變化等。確保系統在調節后能夠正常、高效地運行。
記錄調節結果:記錄下醉終的過熱度數值、調節螺絲的旋轉方向和圈數等信息,以便后續維護和參考。
本回答由 上海大載機電有限公司 提供
上海大載機電有限公司
聯系人: 姚英利