上海大載機電有限公司2025-04-25
三級防護體系:
預防層:
實時監測蒸發器出口過熱度(精度±0.5K)
建立冷媒流量預測模型
保護層:
當檢測到過熱度<3K時:
? 自動降低壓縮機頻率(聯動響應<1s)
? 逐步關小閥門開度(梯度調節)
應急層:
嚴重液擊風險時(過熱度<1K):
? 全關閥門(動作時間0.3s)
? 觸發系統報警
? 保持閉鎖直至手動復位
該機制已通過2000次模擬測試,防護有效率達99.8%。
本回答由 上海大載機電有限公司 提供
上海大載機電有限公司
聯系人: 姚英利
手 機: 18221569131