上海大載機電有限公司2025-07-09
檢測方法:1)觀察閥體溫度分布(正常時進口端較熱,出口端較冷);2)檢查感溫包與蒸發器出口管段的溫差(應<3℃);3)分析膨脹閥前后溫差(正常R22系統為5-8℃);4)對比多路并聯系統的溫度一致性。異常發熱可能指示閥芯卡阻或充注泄漏。
本回答由 上海大載機電有限公司 提供
上海大載機電有限公司
聯系人: 姚英利
手 機: 18221569131