上海大載機電有限公司2025-02-05
檢測丹佛斯 TGE10 熱力膨脹閥的感溫包是否泄漏,有以下幾種方法:
外觀檢查法
直接觀察:仔細查看感溫包和連接的毛細管表面,是否有明顯的破損、裂縫、劃痕、腐蝕斑點等。若存在這些情況,很可能感溫包已泄漏。此外,還要留意感溫包與管道的連接處是否有制冷劑滲漏的跡象,如是否有油漬,因為制冷劑泄漏時通常會帶出少量冷凍機油,形成油漬。
檢查綁帶及安裝情況:檢查固定感溫包的綁帶是否松動或損壞,若綁帶松動,可能導致感溫包與管道接觸不良,影響感溫效果,甚至可能使感溫包受到外力拉扯而損壞泄漏。同時查看感溫包安裝位置是否正確,應水平安裝在靠近蒸發器出口的回氣管上,且與回氣管緊密接觸。
壓力溫度測試法
系統運行參數檢測:在制冷系統運行穩定時,使用壓力測量儀器檢測系統的蒸發壓力和吸氣溫度。若感溫包泄漏,膨脹閥開度會受影響,導致蒸發壓力降低,吸氣溫度升高,過熱度增大。對比正常運行時的參數范圍,若偏差較大,可能感溫包有泄漏問題。
感溫包溫度對比:用高精度溫度計測量感溫包處溫度,同時測量蒸發器出口回氣管溫度。正常情況下兩者溫度相近,若感溫包溫度明顯低于回氣管溫度,可能感溫包內充注介質泄漏,無法準確感知回氣溫度。
功能測試法
調節彈簧測試1:在安裝前,用口吸閥的出口,感受其暢通程度,并觀察是否隨著調節彈簧的放松而增大。若不暢通或不通,可能充注工質有泄漏。可進一步拆下閥的氣箱蓋,用手指按壓傳動壓塊,若輕輕一壓膜片就凹下去,傳動壓塊產生松動,說明充注工質可能全部漏光。
系統制冷效果測試:啟動制冷系統,觀察系統的制冷效果。若感溫包泄漏,膨脹閥無法正常調節制冷劑流量,會出現制冷量不足,如冷庫溫度降不下來、空調房間溫度無法達到設定值等情況。
分享感溫包泄漏會導致哪些故障?介紹一下丹佛斯TGE10熱力膨脹閥的感溫原理如何對丹佛斯TGE10熱力膨脹閥進行日常維護?
本回答由 上海大載機電有限公司 提供
上海大載機電有限公司
聯系人: 姚英利
手 機: 18221569131